Начало » Датагорский Форум » Страна советов! Общий раздел » Подключение частотника к движку токарного станка ТНП-111

 
Любые вопросы. Конкретный вопрос — конкретный ответ.
Создаёте топик с вопросом, подробно описываете ситуацию, получаете ответ, закрываете топик.
По необходимости модераторы разнесут вопросы по тематическим разделам.
 

Подключение частотника к движку токарного станка ТНП-111

📆16.11.21   ✒️игорь джан   🔎1.000   💬19  

Приветствую, уважаемые! Приобрел по случаю, по сходной цене токарный станок ТНП-111 (не китайское г...) Движок слабоват для проточки чёрного металла, есть интерес подключить через частотник, тут тебе и подъём мощности, реверс и регулировка оборотов.
Например, такой частотный преобразователь.
И тут начались трудности.
Вскрыл клеммник движка, обнаружил схему на крышке и писульку с картинками. Если верить схеме подключения станка, обмотки соединены в треугольник.

Изрядно пошерстив иннет, по моему скромному мнению, вырисовывается такая картина - соединение обмоток сделали уже при изготовлении. На клеммник вывели только три их конца. выводы просто подключают к фазам сети. В моём случае маркировка на гильзах едва видна, С3-U и С2-V, что не соответствует маркировке на крышке колодки.







На данный момент стоит четыре вопроса:
1. Правильны ли мои догадки на счёт возможного подключения двигателя к частотнику?
2. Какая оптимальная мощность частотника?
3.Нужен ли тормозной резистор?
4. Если стёрта маркировка на выводах обмоток, как выяснить что и куда или можно не заморачиваться буковками U, V, W и подключить в любой последовательности?

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

 

Читательское голосование

Нравится

Статью одобрил 1 читатель.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.
 

Поделись с друзьями!

 

 

Связанные материалы

 

Схема на Датагоре. Новая статья Простой контроллер ДХО без микроконтроллеров. Проверено в суровых условиях Якутской зимы... Приветствую сограждан Датагории! Я хочу рассказать вам историю создания мной контроллеров ДХО...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель шунта на ОУ. Помогите со схемой разобраться... Здравствуйте, уважаемые датагорцы! Помогите пожалуйста с усилителем шунта на ОУ. Собираю источник...
Схема на Датагоре. Новая статья Съёмный фен в паяльной станции Lukey 702... Паяю для себя, время от времени. Постепенно деталюшки становились всё меньше и меньше,...
Схема на Датагоре. Новая статья Срочно дарю скидку $2 USD на AliExpress... Привет, дрУги! Сегодня ещё примерно 3,5 часа с момента публикации этой новости продолжается дикая...
Схема на Датагоре. Новая статья Technics SA-EH590 и силовой трансформатор RTP2N5B012... На всякий случай вот схожый аппарат изнутри. Здравствуйте уважаемые сограждане! По случаю достался...
Схема на Датагоре. Новая статья Твиттеры Sony Xplod XS-H99. Вариант оформления выносных ВЧ-блоков... Для расширения диапазона воспроизводимых частот акустических систем нередко используются...
Схема на Датагоре. Новая статья Запуск платы УНЧ SONY 1-650-839-11 Power AMP на STK4152 от музцентра SONY... Досталась мне плата УНЧ от медиацентра SONY 1-650-839-11 Power AMP на STK4152II . Подключил...
Схема на Датагоре. Новая статья Двухтактный ламповый усилитель на ГИ30... Смакетировал усилитель. На выходе стоят лампы ГИ30 (Импульсный вариант ГУ29) На входе Е83СС. Класс...
Схема на Датагоре. Новая статья Современный станок с ЧПУ. А. Ловыгин, А. Васильев, С. Кривцов... От автора А. А. Ловыгина: Ни для кого не секрет, что на полках отечественных книжных магазинов...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги народного голосования по статьям августа 2011... 1 место - гражданин AlexD, 354 поинта от 72 проголосовавших. Статья "Поделки начинающего...
Схема на Датагоре. Новая статья Визуализация для микроконтроллера. Часть 6. LCD дисплей 1.6" (130×130) на SSD1283A... Всем привет! Недавно возникла необходимость замены TFT-дисплея на базе контроллера st7735,...
Схема на Датагоре. Новая статья Изготовление качественных печатных плат при помощи термотрансферной бумаги методом ЛУТ... Так выглядит китайская термотрансферная бумага В своей статье о термостате, я упоминал про...
 

Общаемся по статье 💬

Подключение частотника к движку токарного станка ТНП-111

Комментарии, вопросы, ответы, дополнения, отзывы

 

Назад Вперед
<
Читатель Датагора

Datagor

Комментарий # 1 от 17-11-21, 11:03.
  • С нами с 26.02.2006
  • 2 433 комментария
  • 274 публикации
 


Вставлю картинку, чтоб было понятнее, о чем речь.
Он умеет одну фазу в три.
Но можно ли его прицепить на советский асинхронник?

<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 2 от 17-11-21, 11:37.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
Но можно ли его прицепить на советский асинхронник?


Сам только макушки в двигателях"сбил"😁 По моим понятиям мотор на 380в. и соединение треугольником то, что доктор прописал для частотника. Китайцы делает не только 220х3-220в. но и 220в.х3-380в. По последнему исполнению мало информации, бренды таких вообще не выпускают.

<
Читатель Датагора

EVA

Комментарий # 3 от 17-11-21, 12:05.
  • С нами с 8.08.2015
  • 92 комментария
  • 5 публикаций
 
игорь джан,
Частотный преобразователь это инвертер если на входе 220В то и на выходе тоже 220В, при 220В подключение обычно треугольник (но бывают разные варианты и смотрите шильдик), звезда это 380В. Инвертер позволяет менять частоту на выходе от 0 до 100Гц (бывает и больше), и соответственно меняется скорость вращения, для обычного асинхронника лучше 20-60Гц . Там в параметрах можно выставить характеристику изменения частоты и напряжения на выходе в зависимости от того какого рода нагрузка. Вентилятор на двигатель обязательно ставить - штатного недостаточно на малях оборотах. Инвертеры как правило на выходе трехфазные.

<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 4 от 17-11-21, 12:20.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
EVA,
если на входе 220В то и на выходе тоже 220В
Китайцы опровергают, заявлено на входе 220в. на выходе 3х380в.

звезда это 380В

Треугольник то тоже 380в. разве это не так?

Соединение «треугольником» и его преимущества:
1.Увеличение до максимального значения мощности электрооборудования
2.Использование пускового реостата
3. Повышенный вращающийся момент
4. Большие тяговые усилия.

Преимущества применения схемы «звезда»:
1.Устойчивый и длительный режим безостановочной работы двигателя
2. Повышенная надежность и долговечность, за счет снижения мощности оборудования
3. Максимальная плавность пуска электрического привода
4. Возможность воздействия кратковременной перегрузки
5. В процессе эксплуатации корпус оборудования не перегревается.


Вентилятор на двигатель обязательно ставить

Если периодичность и длительность работы небольшая, всё равно лучше поставить?

Учитывая пункт выше, тормозной резистор обязателен?

<
Читатель Датагора

EVA

Комментарий # 5 от 18-11-21, 14:30.
  • С нами с 8.08.2015
  • 92 комментария
  • 5 публикаций
 
игорь джан,
Если периодичность и длительность работы небольшая, всё равно лучше поставить?
попробуйте без вентилятора, будет греться более 60грС поставьте сзади 120х120 вент.

Учитывая пункт выше, тормозной резистор обязателен?

тормозной резистор не нужен если у вас не было штатного эектродинамического торможения (я не встречал на обычных токарных)

тормозной резистор нужен для более резкого торможения эл. двигателя, с частотником он и так тормозит нормально, установите разгон и торможение по 0,5-2сек, подберете по факту.

<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 6 от 18-11-21, 15:18.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
попробуйте без вентилятора

тормозной резистор не нужен

Понял, с этими пунктами разобрались

Осталось разобраться с мощностью частотника. Брать по мощности двигателя или с запасом?
Если стёрта маркировка на выводах движка, накидываю как придётся? Я так понимаю, что ничего страшного не произойдёт, в крайнем случае поменяю местами провода, если направление вращения не устроит, да и то наверное не актуально, поскольку частотником можно вращение изменить. Всё верно?

<
Читатель Датагора

EVA

Комментарий # 7 от 18-11-21, 19:10.
  • С нами с 8.08.2015
  • 92 комментария
  • 5 публикаций
 
игорь джан,
Осталось разобраться с мощностью частотника. Брать по мощности двигателя или с запасом?

с запасом лучше, хоть в два раза больше запас.
Если стёрта маркировка на выводах движка, накидываю как придётся? Я так понимаю, что ничего страшного не произойдёт, в крайнем случае поменяю местами провода, если направление вращения не устроит, да и то наверное не актуально, поскольку частотником можно вращение изменить.

ну соединение в треугольник у вас уже есть, а по фазам не важно, если не попадете - перекинете 2 местами.

<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 8 от 19-11-21, 11:54.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
ну соединение в треугольник у вас уже есть, а по фазам не важно, если не попадете - перекинете 2 местами.


Ясно, осталось разобраться с мощностью частотника. Брать по мощности двигателя или с запасом?

<
Читатель Датагора

EVA

Комментарий # 9 от 19-11-21, 21:15.
  • С нами с 8.08.2015
  • 92 комментария
  • 5 публикаций
 
Берите с запасом, хуже не будет, цена не сильно различаться будет.

<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 10 от 20-11-21, 13:44.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
EVA,
Спасибо, принято к действию 🤝

<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 11 от 22-11-21, 17:12.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
Чтобы не плодить новую тему, задам вопрос сюда. Собрал движок, взял в руки шкивы, смотрю какая то конструкция интересная. Снял фланец, а там подшипник, естественно заклиненный. Самый маленький шкив насажен жёстко на ведущий вал, остальные в сборке из 3-х штук на подшипнике. В сомнениях - промывать подшипник или оставить как есть? Получается три шкива работают на инерции и если чуть тяжело, они просто будут проскальзывать. Какие есть мысли ?


<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 12 от 23-11-21, 9:29.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
Думал обгонная муфта, раскидал узел до конца - ещё в большем ступоре. Маленький шкив входит в зацепление с блоком шкивов, всё это хозяйство на двух подшипниках и в результате подшипник не работает. Зачем такой огород?

<
Читатель Датагора

doMAGus

Комментарий # 13 от 23-11-21, 22:37.
  • С нами с 4.10.2009
  • 10 комментариев
  • 0 публикаций
 
Треугольник то тоже 380в. разве это не так?

Не так... При включении обмоток "треугольником" - рабочее напряжение 220 Вольт, при включении "звездой" - 380 Вольт.
Судя по тому, что в клеммную коробку выведена только три вывода, схема обмоток собрана в "треугольник", на шильдике указано рабочее напряжение 220 Вольт в однофазном включении. Если включишь движок на 380 Вольт, то гарантированно спалишь его через несколько минут. Оптимально подключить его на 220 Вольт в трехфазном режиме - увеличится мощность, уменьшится скольжение.

<
Читатель Датагора

Jonas

Комментарий # 14 от 23-11-21, 23:14.
  • С нами с 20.04.2021
  • 10 комментариев
  • 0 публикаций
 
doMAGus,
Двигатель может быть 380/660В. В природе и такие существуют. Важно не ошибиться.

<
Читатель Датагора

doMAGus

Комментарий # 15 от 23-11-21, 23:26.
  • С нами с 4.10.2009
  • 10 комментариев
  • 0 публикаций
 
Цитата Jonas
doMAGus,
Двигатель может быть 380/660В. В природе и такие существуют. Важно не ошибиться.

На двигателе есть паспортная табличка... Тут без ошибок...

<
Читатель Датагора

игорь джан

Комментарий # 16 от 23-11-21, 23:29.
  • С нами с 7.02.2012
  • 179 комментариев
  • 5 публикаций
 
"треугольником" - рабочее напряжение 220 Вольт, при включении "звездой" - 380 Вольт.

Всё верно, когда самообразовавался, невнимательно углубился в тему)

Оптимально подключить его на 220 Вольт в трехфазном режиме - увеличится мощность, уменьшится скольжение.

Значит мой вариант частотника 220в - 3х220в.